Реаализация вычитки статуса устройства с помощью Modbus функции 7(0*07)

05 Oct Реаализация вычитки статуса устройства с помощью Modbus функции 7(0*07)

Добрый день! У меня есть к вам вопрос. У меня есть контроллер компенсации реактивной мощности, у него нету конкретного тега(регистра) отвечающего за статус устройства (работа в авто/руч режиме), но состояние можно узнать с помощью функции 7 (0x07) — Чтение сигналов состояния (Read Exception Status). Можно ли реализовать вычитку информации с помощью этой функции с последующей записью во внутренний регистр WebHMI, если можно то как?

1 answer

Добрый день!
Вы можете реализовать такой функционал с помощью пользовательских протоколов.

#1